www.日日夜夜,日韩av无码成人无码免费,色交xxxxx,国产激情网

聯系我們
咨詢熱線
136-5258-3376
全國售后熱線:
0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
10kv高壓2000kva變壓器用多大電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:25

10kv高壓2000kva變壓器用多大電纜

2000千伏安10千伏用多大電纜

2000kVA/10kV的變壓器電流約100A多(具體可看變壓器銘牌),電纜大小可以選擇3*95+1*3*120+1*70,200米以內可選95的,超過200米選大一號。

2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜

2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。

2000kva變壓器用多粗高壓線

2000KVA變壓器高壓側(10KV)電流I=2000KVA/(1.732*10KV*0.=128A。

2000kva變壓器高壓側電纜的選擇

2000kva變壓器高壓側電纜計算方法:2000KVA的變壓器高壓側電流I1=2000KVA(10KV*1.=115A.使用一根YJV22-3*50-10KV銅芯塑料電纜。

2000變壓器配多少電纜

此題答案是2000變壓器配50平方電纜如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方若是400V低壓側。

2000KVA變壓器高壓側10KV地埋電纜用多粗的?謝謝

2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。

2000kva變壓器可用單芯高壓電纜嗎

根據容量分析高壓側電壓應該是10kv,額定電流在120A附近。選銅芯電纜應在每平方毫米1-2A之間考慮,(視長短),可以在70-120㎜2內選擇。

變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

以2000KVA為界,500KVA以上,2000KVA及以內,多采用70平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度和適配。

2000kva的變壓器用多大的電纜

/如果2000KVA變壓器的原副邊電壓是10/0.4KV,那么原副邊的電流值為115.47/2886.84A,長期使用原邊可以采用50平方毫米的銅芯電纜。

2000kva箱變架空線路多大導線型號

假設電壓是10KV)2000KVA變壓器高壓側電纜的截面積選擇57.143平方毫米鋁導線。(假設電壓是10KV)1000KVA變壓器高壓側電纜的截面積選擇25平方毫米鋁導線。

給2000KW的變壓器供電怎么選擇電纜

10kV供電,按照載流量,選用25平方毫米的銅芯高壓電纜就夠了,但是為了考慮故障時的熱穩定,一般應選70平方毫米或以上的電纜,具體與安裝地點的短路容量有關。

2000千瓦變壓器需多大電纜

現在2000千瓦變壓器需4平方的銅芯電纜。

3*70高壓鋁電纜用多大的變壓器

3x70高壓鋁電纜用多大的變壓器?答案是10kv高壓鋁芯3x70平方毫米鋁芯電纜的安全載流量為140安培,可以承受2000kvA變壓器的電流。

2000kva電壓20kv用多大的電纜

沒有電壓計算電流。如果筒單估算選擇電纜的,因集膚效應原理及考慮散熱,在銅芯120-185㎜2內不宜超過2A/㎜2,240-300㎜2應在1.5A/㎜2內選擇。

2000KVA干式變壓器

問得太籠統了,至少要知道電纜有多長,架空還是埋地,其實沒什么最優的,都是在綜合考慮預算和需要的情況下做出選擇。

2000瓦變壓器初級線徑要多粗

2000瓦變壓器用50平方毫米的銅線如果高壓側為10kv的話,電流大概為2000/10*1.732*0.92=125A電纜用3x95的即可如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點。

2000kw10kv電壓需要用多少大導線

35°時用35mm210KV交聯聚氯乙烯電力電纜直接埋地敷設已經足夠,如果是夏季平均最高溫度達到40°時,還是建議用50mm2比較保險。

10kv電纜帶多大變壓器

如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。

10kv用多大電纜

10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。


2千的變壓器能用多少安

2000KVA是視在功率根據視在功率公式S=1.732UI高壓額定電流I=S/U=2000/1.732X10=115A低壓額定電流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A換成千瓦就是換成有功功率。

10kv高壓電力電纜如何選擇

一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。

10kv高壓電力電纜如何選擇

1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。

1OOKVA變壓器要配多少平方鋁芯高壓電纜

如果高壓側的額定電壓是10kV,則變壓器高壓側的額定電流只有5.77A。

十千伏2000kva變壓器低壓母線的選擇

十千伏20000Kva變壓器低壓母線應選擇銅排。

主要原因:第銅排易固定,不易變形。第銅排散熱面積大,不易發熱。

10kv電力電纜選擇方法哪個曉得

一般確定電線電纜的使用規格(導體截面)時,一般應考慮發熱,電壓損失,經濟電流密度,機械強度等選擇條件。

2000KVA10KV變690V的變壓器器,高壓側,和低壓側滿載電流多大?計算過程?高壓側埋地電纜,要多大截面積的電

高壓側電流:115.6A,低壓側電流:1675.4A,計算過程:Pe=Ue*Ie*1.73高壓側:Ie=2000/10/1.73=115.6A低壓側:Ie=2000*1000/690/高壓側電流:115.6A。

2000kva變壓低壓側配多大進線柜

2000kva變壓低壓側配2887A進線柜如果2000kvA變壓器的10KV/400V變壓器根據公式。

2000kvr變壓器用多少平方高壓銅電纜

高壓多少伏?如果是10KV電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方高壓多少伏?如果是10KV電流100A多一點,用35平方線就可以。

2500kva變壓器高壓側用多大電纜

2500KVA變壓器屬于大型變壓器了這么大的變壓器不會放在室外變臺上,是需要變電所的,變壓器高壓側為10KV進戶,如果采用高壓銅芯電纜。

高壓電纜怎么選擇平方

2000kva高壓電纜線徑選50平方毫米的鋼芯鋁絞線,導線的選擇根據負荷電流的大小來定,根據功率計算公式:P=UI。

10kv高壓電纜選擇該怎么弄

按一臺變壓器容量選擇就可以了。計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,只是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇,不是按照計算電流。
TAG: 10kv高壓2000kva變壓器用多大電纜  
大香蕉精品视频| JK浴室自慰到不停喷水尿失禁| 久久免费国产视频| 人妻无码自拍| 国产精品乱码毛片在线人与| 纯肉av| 亚洲AV无码乱码在线观看| 国模无码在线观看| 中文无码内射| 日本一区二区三区四区在线观看| 国产在线AAA片一区二区99| 欧美黑人在线视频| 国产永久精品大片wwwApp| xxxx日本性| 一区二区无码日韩| 色婷婷中文字幕| 久久无码精品视频| 国产综合免费视频| 日本三级中国三级99人妇网站| 久久精品视频久久| HEYZO-1429他人妻味| 亚洲三级网站| 欧美视频精品| 国产精品毛片久久刘婷αv| 精品欧美在线| a最新天堂网资源| Japan日本人妻| 国产又黄又猛又粗又爽的动漫游戏| 久久爆乳| 日韩欧美三级片网站| 久久精品无码日韩国产不卡| 少妇高潮惨叫久久久久久| 国产精品射精| 天天爽夜夜爽夜夜爽| 日韩成人无码电影一区二区三区| 久久久神马影院| 国产精品乱码一区二区视频| 适合女士自慰时看的黄文| 国产精品无码久久久久一区二区| 伊人久久国产| 国产精品国产亚洲精品看不卡15 |