1250kva變壓器進線電纜選型
發布日期:2024-10-11 關注次數:61
1250kva變壓器進線電纜選型
1250kva選用多大的電纜
1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。
1250kva變壓器用多大鋁芯高壓電纜
1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。
1250kva變壓器一次電纜規格
安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。
1250KVA變壓器高壓電纜選型?
我選的4(3x都是10kv的電壓,yjv電纜,麻煩大家再幫我看下,多謝了!對了,我看有yjv8.7/10kv,還有yjv8.7/15kv。
高壓入戶電纜如何計算線徑
72.17/1.5=48.11A,可選擇YJv或YJv22—3*50mm2電力電纜。
兩臺1250KVA變壓器要配多大高壓電覽
按常規選用:單臺1250KVA變壓器,從高壓柜引至變壓器的高壓電纜為3*95mm2;但每個地方的供電部門有不同的規定;如深圳只要是進戶高壓電纜統一用3*300mm2。
1250變壓器一般選多大線徑的銅芯電纜
1250變壓器選擇電纜為YJV22-3*95mm2。
1250kfa變壓器使用多少粗的線
1250kfa變壓器使用32平方的線根據三相四線制功率計算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因數。
1250的箱變怎么選電纜
你這個1250箱變也沒個電壓等級,暫定為10kv電壓等級吧,這個級別的常見。你問的大概是高壓進線的電源電纜吧,這需要先計算出最大的短路電流,才能確定。
變壓器高壓電纜選擇什么樣的比較好
如果選擇電纜,因為地?應首先考慮滿足發熱要求;通常銅芯電纜按.如果選擇電纜,因為地?應首先考慮滿足發熱要求。
1250千伏安變壓器高壓則需要多少平方的鋁芯電纜線
如果是高壓側的額定電壓為10kV,則高壓側的額定電流為72.17A.電纜的載流密度一般不超過2A/mm2,建議選用50mm2及以上截面的電纜。
如何計算高壓進線電流及選擇高壓電纜截面
10KV側電流=變壓器容量(如1250KVA)/線電壓10KVx1.732=72A。如果變壓器距離高壓母線20米的話,35平方高壓電纜即可。
如何通過變壓器容量選擇高壓
先根據配變容量計算電流I=S/1.732/10,然后根據電流選電纜。
變壓器高壓電纜應該用多大的
額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。
求助變壓器的高壓側電纜選擇
1250kva,6kv,可以算出電流大約為130a。2200kva,6kv,可以算出電流約為230a。如果是埋地敷設,為保險起見,再往上浮一檔。
1250千瓦變壓器需要配多大型號的高壓電纜
負荷那么小。1250的。72.1。315的。18.1加起來不到100A。考慮以后會不會大增容。不會的話就根據地形選。山地郊區野外。就用LGJ-50。
干式變壓器有載開關需要用到什么規格的電纜
10kV1250kVA的變壓器初級側計算電流為72.17A,如果你的200米10kV側電纜直接從高壓母線饋線的話可忽略線損,電纜可選型為YJV22-3x25mm2。
高壓電纜與變壓器是怎樣配的
為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,我們以630kVA變壓器為例。
變壓器進線電纜選擇哪種好
推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然后通過饋出開關柜到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。
250ka變壓器需配多大高壓電纜
I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用YJV-6/103*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。
1250kw變壓器輸出電流怎么計算是多少,配多少平方的電纜
1250KVA變壓器額定輸出電流要看電壓是多少380V額定電流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A這么大的電流,只能近距離輸送。
1250kⅤa變壓器中性點用接地多大電纜
首先變壓器的中性點接地是工作接地,正常情況下,中性線電流是直接通過零母排回到變壓器中性點,中性點接地電纜并無電流通過。
10kv2500變壓器進線多大
10Kv2500KvA的變壓器,其一次側輸入電壓是三相10Kv,那么它的進線電流是每相大約145安培。那么它每相的進線要用25平方毫米的銅線。
80kvA變壓器用3芯10kv高壓銅電纜需要多少平方
10kV級1250kVA變壓器的高壓額定線電流為I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交聯聚乙烯電纜,那么你選擇16mm2就可以了。
1200kvA變壓器需要多大導線
計算后進線電流69A,如銅電纜每平方允許通過的安全電流為4A,則.1200KvA變壓器,10KV電壓,應配銅芯3x的高壓電纜。
