5-5千瓦井用潛水泵用多大電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:26
5:5千瓦井用潛水泵用多大電纜
5點5千瓦的潛水泵需要多少平方電纜
需要1.5平方的電纜5.5千瓦三相水泵,電流約為10A。漏電保護器按照負載電流的1.5倍左右選擇,建議選擇16A的漏電保護器。
5.5kw的潛水泵需要多大的銅線纜
4一6平方。擴展:潛水泵是深井提水的重要設備。
距離變壓器1500米,負載5.5千瓦潛水泵,需要用幾平方的電纜
首先,5.5KW的潛水泵設備計算:計算負荷:Pjs=4.675KW,假設cosa=0.81;Qjs=3.38KVA,Ijs=8.33A。電力輸送距離為1500米,導線為銅芯。
5.5的潛水泵用多粗的鋁線
5.5千瓦潛水泵約是11安電流,2平方的鋁線安全載流量是20安,可以選用。
380付5,5千瓦潛水泵100米遠用幾平方的電纜線
如果是單相電機,電流約是6.8A,用1平方以上的銅芯線就可以了,因?平方銅線在溫度30度時的截流量是18A,電線電流已遠大于電機電流了。
我有個五點五千瓦的水泵應選多粗的電纜
五點五瓦千的水泵應該用多粗的電纜,這個問題是這樣的。首先如果是三相電的話,五點五瓦千的電流為十一安培,如果是銅電纜的話就用二點五平方的。
5.5KW三相潛水泵需要多少平電纜
根據上面的公式計算出的額定電流約為11.6A,低于12.5A的載流量,所以選擇2.5mm2的導線就可以了。
5.5千瓦水泵用幾平方線
5.5千瓦水泵一般情況下要用8—10平方的線。
5.5千瓦潛水泵用多大電纜
用2.5平方銅芯電纜。
5.5千瓦潛水泵用多少平方的線
5.5千瓦大概用0.75平方的線。
5.5千瓦水泵用多大線
5.5KW電機用1平方(毫米銅芯導)線。計算方法如下:假設用380V三相四線制網電電源。
5.5千瓦的水泵需要多大的電線
5.5千瓦的電機,一般來說選擇的電線規格需要達到6平方。如果選擇的是4平方的銅線,并不是合格的選擇,因?yàn)檫€要考慮到很多的因素。
兩個5.5千瓦的潛水泵需要多平方的鋁線
可以選型25平方毫米的鋁電纜。式中:P代表功率,U代表電壓380V,I代表電流,cosφ代表功率因素。
我的潛水泵三相5.5千瓦;流量85方;離電源800米;請問需要截面多大的電線;謝謝賜教
考慮壓降后。8A電流。16平方鋁單芯線。三根就行。投資大約2000元鋁線款??紤]壓降后。8A電流。16平方鋁單芯線。三根就行。投資大約2000元鋁線款。
5.5kw水泵可以用16平方電纜嗎
不可以的。這個根據負載功率計算,55千瓦的電動機星三角啟動最小需要35平的電纜才可以的,這個16平的電纜太小。
5.5kw潛水泵需要多少平方的鋁線
謝謝邀請5.5KW潛水泵需要多少平方的鋁線?先看一下5.5KW的三相電機的額定電流是多少。
3個三相5點5千瓦的水泵要用多大電纜
先看一下5.5KW的三相電機的額定電流是多少,根據公式:I=P/Ucos∮即I=5500/380x0.8≈11.6A。
三相潛水泵5.5千瓦,距離變壓器600米左右,需要多大平方的鋁芯電纜
式中:P代表功率,U代表電壓380V,I代表電流,cosφ代表功率因素。
5.5個千瓦深井泵用多大的線
額定功率5個千瓦的深井泵如果該泵額定電壓為三相380伏電源的話,那么該深井泵的額定電流為11安培,該負載可以用線徑為5平方的三相銅線。
5.5千瓦水泵用多少平方的銅芯線
隨著距離而變動,一般用2.5-4平方銅線。
5.5千瓦水泵用多大電纜
5.5千瓦水泵用2.5平方的電纜三相380伏電機電流考慮各型效率有所不同,一般可按經驗算法,即1千瓦2安估算,基本與銘牌上所標相近,5.5乘2即得11安電流。
三相5.5千瓦水泵100米需要什么規格銅線
2.5平方毫米,每平方毫米可以過流5A的電流,(10下5.5千瓦水泵實際工作電流在11A左右,2.5銅芯線能有12.5的過流電流,所以用個2.5平方毫米的電線就可以了。
